新更换的压机接线柱炸了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-11 11:13:51 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5p柜机,09年的空调,厂区配电室使用。该配电室两台同型号的美的5p柜。A空调压缩机吸排气不良,B空调的内机板、外机板、内机风轮包括电机都被拆除,不知去向。这两台空调共用一电源。A空调吸排气不良,更换了新压机,当天下午更换,更换好之后试机一切OK,出风很凉,第二天再过来看,新压机接线柱就炸了,如图,黑油喷的到处都是。出现这状况之后,把A空调的内外机板和内机风轮电机拆下来装到B空调使用,B空调已使用一周,一切正常。问题是A空调的压缩机接线柱炸的原因可能是什么,如果是系统问题,旧压机使用了很久,也没炸,电路问题的话,B空调使用的电源电脑版都是A空调的,是不是新压缩机质量问题。
2#
发表于 2019-7-11 12:24:20 | 只看该作者
估计还是压机质量问题  
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-7-11 12:27:05 来自手机 | 只看该作者
制冷剂的量和质量有问题,不知你怎么判断原压缩机排气有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-7-11 12:44:26 来自手机 | 只看该作者
应该是新压缩机有问题,管道系统和电路问题一般会保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-7-11 12:48:22 来自手机 | 只看该作者
压缩机质量问题。5P机保外很完善的,不会因为系统或电路问题爆压缩机的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-7-11 12:58:07 | 只看该作者
损坏机理是,旧压机吸排不良,不停机冷油老化,端子线老化,油老化型成结腊,微堵。雪种量也不够,旧压机尚能运作。
楼主换压机并未清洗整个系统,又未定量加氟,经验加至低压正常值。内机蒸发脏,外机冷凝脏,雪种定会过量!电流增大,压机温升,接线端子又不太良好!温升严重,胶线中的氯气飞出。加剧接触不良,闪弧形式。端子不保。三相弧光短路!就成楼主见到的样子!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

7#
发表于 2019-7-11 13:03:16 | 只看该作者
你接完线有没有用酒精或者别的 清洗接线端口了 大部分问题是手上太脏导致
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-7-11 14:12:55 | 只看该作者
有可能是翻新压机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-7-11 17:25:12 来自手机 | 只看该作者
应该是翻新压机,系统也不干净
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-7-12 01:52:04 | 只看该作者
缺少检测数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2019-11-14 11:27 , Processed in 0.083981 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.jdwx.info

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表